低压配电柜上面型号字母数字代表什么意思

2019-03-26 17:11  文章来源:未知浏览次数:
低压配电柜
    经常看到低压配电柜的型号上面还有一些参数,比如GCS柜8E/4、 MNS柜8E/2,对低压电器有一定了解的人知道GCS和MNS是低压柜的型号。但是后面的8E/4是什么意思呢?这些数据是产品的详细规格,其中包括高度、单元、抽屉数量等等。而宽度是人为匹配和自动匹配两种命名方式。
 
    E:是抽屉高度,1E=25mm。那么8E就是8个25mm,那就是200mm。低压柜的抽屉高度一般分为8E、16E、24E、36E、72E等几种,但是低于8E的数值就不符合使用习惯了,比如2E的抽屉高度只有50mm,这显然是不符合使用的,那么这个参数就是错误的。
 
    /:斜杠表示横向等分,/4表示横向四分之一的宽度,/2表示横向二分之一的抽屉或者说是半个抽屉,高度还是8E,柜体的横向宽度是600mm,那么/4就表示600的四分之宽度,也就是150mm宽度的抽屉。

    按照柜体的最高高度和抽屉高度计算,一个低压抽屉柜最多可以规划9层8E高度的抽屉,横向规划最多可以规划4个“
/4”的抽屉,也就是最多可以安置36个抽屉。由于每个抽屉的高度宽度都是按照电器规划设计的,大小可能不一致。而大家通过8E/4并非表示整个柜体的规划,只是其中的一层,可能下一层就是16E/2的数据,再有一层可能有32E/4的层次。
 
    MNS配电柜抽屉柜或固定分隔柜用模数来表示可供安装的空间,如MNS柜安装模数为72E,不同功率、不同形式的回路(受电、可逆、不可逆、星-三角等)所占用的空间是不一样的,即占用的模数不一样,可自由组合。但是高度最大只能做到72E。
 
    下面大家可以解读一下几种常见的低压柜参数
 
    8E/4=200/4(意思是200高的空间布置4个抽屉,宽度为150)
 
    8E/2=200/2(意思是200高的空间布置2个抽屉宽度为300)
 
    8E=抽屉高度为200宽度为600
 
    12E=抽屉高度为300宽度为600
 
    16E=抽屉高度为400宽度为600
 
    20E=抽屉高度为500宽度为600
 
    24E =抽屉高度为600宽度为600
 
    根据回路的电流以元件来选择
 
    8E/4 1/4单元 额定电流最大63A(可装63型及以下塑壳断路器)
 
    8E/2 1/2单元 额定电流最大100A(可装100型及以下塑壳断路器)
 
    8E=200MM 1单元 额定电流最大250A(可装250型及以下塑壳断路器)
 
    12E=300MM 1.5单元 额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器,空间不够的时候采用,一般用2单元的就可以了)
 
    16E=400MM 2单元 额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器)
 
    20E=500MM 2.5单元 额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器)
 
    24E=600MM 3单元 额定电流最大630A(可装630型及以下塑壳断路器)
 
    一单元抽屉层高200mm,可分为8E/4、8E/2、8E、12E、16E、20E、24E,柜体的有效高度为72E,最多可装9层共36个1/4单元出线回路。
 
    抽屉的推拉机构与塑壳断路器的操作机构是分别独立的,柜体有效安装高度200mmx9层=1800mm,抽屉单元设有机械联锁装置。
?