中性点直接接地系统哪些缺点:

2019-05-06 11:38  文章来源:未知浏览次数:
 
    也称大接地电流系统。这种系统中一相接地时,出现除中性点以外的另一个接地点,构成了短路回路,接地故障相电流很大,为了防止设备损坏,必须迅速切断电源,因而供电可靠性低,易发生停电事故。但这种系统上发生单相接地故障时,由于系统中性点的钳位作用,使非故障相的对地电压不会有明显的上升,因而对系统绝缘是有利的。但中性点直接接地系统也有缺点。
 
    1·单相短路电流很大,中性点直接接地系统发生单相短路时,相当于将电源的正负极直接短路,故短路电流很大,可能须选用大容量的开关,增加了投资。
 
    2·发生单相接地就产生很大的单相接地短路电流,将由继电保护装置自动切断故障线路,对用户的供电被中断,影响供电的可靠性。为了弥补这一缺点,在线路上普遍装设了自动重合闸装置。当发生单相接地短路时,断路器自动跳开,经一段时间后,自动重合闸装置驱使断路器重合。如果这时单相接地已经消除,线路就维持供电,否则继电保护装置将使断路器再次跳开。
 
    3·供电可靠性较低:因为中性点直接接地系统发生单相接地时,短路电流很大,必须断开故障电路,中断对用户的供电,故供电可靠性较低。为了提高供电的可靠性,在中性点直接接地系统的线路上,广泛装设自动重合闸装置,当发生单相短路时,继电保护将电路断开,经一段时间后,自动重合闸装置再将电路重新合上。如果单相短路是暂时性的,线路接通后对用户恢复供电,如果单相短路时永久性的,继电保护将再一次断开电路。据统计有70%以上短路时暂时性的,因为重合闸的成功率在70%以上。
 
    4·单相接地短路时短路电流很大,可能超过三相短路电流,会对附近的通信线路产生严重的电磁干扰,或迫使采用断路容量更大的开关设备。为了限制单相接地短路电流,可以只将系统中一部分变压器的中性点接地,或经低阻抗接地。
 
    5·中性点直接接地系统发生单相接地时,很大的单相电流只在一相内流过,在三相导线附近产生,较强的单相磁场,在这个单向磁场会在附近的通讯路感应电势,产生电磁干扰,故在设计电力线路时要考虑与通讯线路保持一定的距离,避免与通讯线路平行,以减少电磁干扰。
?